Index du Forum » » Froid embarqué Panne, dépannage, maintenance

Auteur

alarme A 01 , xarios 300
paro
65  
  

  Posté : 22-03-2013 20:54

@aircofrigo je répond a ta question pourquoi ce changement de buse :

parce que l'humidité dans le circuit frigorifique se balade, et arrivé au détendeur et plus précisément au niveau de l'orifice calibré gèle instantanément a la détente et le tamis retiens cette humidité il convient donc de le remplacer en même temps que le déshydrateur

personnellement je remplace même le voyant liquide et je fais un double voire triple tirage au vide !

le problème est connu chez carrier ce sont la tuyauterie qui est vraiment de la daube en barre !!!!!!

a++

paro

un technicien qui cherche ca se trouve mais un technicien qui trouve ca se cherche

et souvenez vous un un groupe frigorifique ne fais pas de froid !!



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6308&forum=106