Bonsoir,

une question: ton client travaille beaucoup en surgelé????

Si oui, tu doit absolument regler ta surchauffe quand ta caisse est a 0°c.

car carrier travail avec des bp tres basse. de plus leur pressiostat bp déclenche à 0,5b a 0,8b, essaye de trouver un pressiostat qui déclenche a 0,1b, je sais que quand je travaillait chez carrier on installait des pressiostat qui n'était pas d'origine carrier, mais je ne sais plus quelle marque on installait.