Bonjour,
J'ai déjà vu ce cas, avec un convertisseur 12/230 volts juste limite.
La cause : la procédure d'arrêt du compresseur n'était pas respectée.
La procédure décrite dans le manuel précisait que le thermostat pilotait le pressostat BP... donc pump down !
Le convertisseur d'origine était incapable de démarrer le compresseur après arrêt "sauvage", la plupart du temps après mise en sécurité pour cause tension batterie trop basse...
On a fini par installer un convertisseur plus puissant... !
110 volts au lieu de 230 volts peut être une des deux alternances qui s'écroule en charge...