  Posté : 09-10-2012 19:36

bonsoir,

donc il n'y a que 110V car le compresseur essaye de starter!! si tu débranches le compresseur, il y a bien du 230V en sortie de plaquette?
si oui:
contrôle de l'ampèrage de start du compresseur sous secteur 230.
histoire de voir qu'il n'est pas anormalement élevé.
s'il est trop élevé: y a t il d'origine un détendeur MOP qui n'y serait plus ou un régulateur de pression de démarrage qui serait déréglé; ou recherche côté système de start du compresseur lui même

voilà, un début de recherche

maintenant, si l'ampérage n'est pas trop élevé sous secteur, vérifier toute l'instal entre la plaquette et le compresseur; tu dis qu'il n'y a que 110V au compresseur, mais combien y a t il de Volt au même moment juste en sortie de plaquette?

bon, ma femme m'emm...de là pour l'instant; je reviens plus tard