Salut les givrés,

j'ai eu un problème similaire sur une centrale négative 4 compresseurs Bitzer.

Les paramètres frigorifique étaient semblables avec pour seul différence une variation sur la pompe à huile.

Cependant la variation sur la pompe à huile était plus forte que ce que tu a sur ton installation.

nous avons réalisé un remplacement de la pompe à huile toujours pareil / permutation d'un pressostat d'huile toujours pareil.Défaut sécurité d'huile!

j'ai donc demandé à la société qui a le contrat de maintenance un déculassage du compresseur qui nous pose le problème.

Diagnostique du compresseur, un cylindre à été légèrement élimé il a fallut passer le doigt sur le cylindre pour s'en rendre compte.

Dépose des embiélages (pistons et bielles) résultat 2 pistons sur 6 hs au niveau de la segmentation.

Nous avons remplacer le compresseur.