  Posté : 23-05-2013 10:39

Moins d'un an pour avoir les pièces, la patience est une vertu dans mon boulot.

Je vais faire le remplacement du clapet differentiel cette semaine et placé à sa sortie une vanne de service pour faire des mesures au cas ou.

Je vais ouvrir un nouveau post pour discuter d'un controleur de détendeur électronique et son kit batterie de secours de chez Carel car je me pose une petite question.

On ne se lasse pas de l'arc parce qu'on est revenu bredouille de la chasse