Index du Forum » » Froid embarqué Panne, dépannage, maintenance

Auteur

[Résolu] - problème deltaP d'huile sur compresseur Blitzer
tjays
73  
  

  Posté : 27-08-2012 15:51

ok ok super je comprend. Donc en fonctionnement je dois avoir dans la bouteille +/-5.2 bar.
Ainsi que à l'arret, la pression "résiduelle" dans le bouteillon doit être supérieur à la pression d'équilibre de l'installation.Permettant ainsi une réintègration facile si l'électrovanne du réintègrateur est ouverte car il y a demande.

Si c'est pas le cas, il peut être fort probable que cette soupape ne soit plus étanche ou mal tarée.

Pour la 3ème vanne,je n'ai pas de raccord de service afin d'isoler cette soupape. Je viens de commander cette pièce ainsi qu'une soupape si celle que j'ai içi serait défectueuse.

mon compresseur est un Blitzer et le tuyau de décharge va directement sur un connecteur partie carter du côté BP.


je commence à y voir plus clair. Merci de tes explications.

Pour infos, dans l'historique de panne, cette soupape à déjà été remplacée car elle s'était fendue.

On ne se lasse pas de l'arc parce qu'on est revenu bredouille de la chasse



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5267&forum=106