Citation :
tjays
voiçi le liens de la pièce dont je parle: le clapet de decharge.
http://www.ite-tools.com/uploads/fr/ITE_Composants_de_regulation_de_fluide_pour_le_froid_et_la_climatisation.pdf?&bcsi_scan_3c79e7817cdc4fd7=0&bcsi_scan_filename=ITE_Composants_de_regulation_de_fluide_pour_le_froid_et_la_climatisation.pdf
Pourquoi le fabriquant parle il de delta P au lieu de pression de decharge comme tu me parle?
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
je viens de relire ton explication sur le test aussi et il y a un truc qui me chiffone.
Ensuite tu fermes les 3 vannes du bouteillon ( 2 sur le bouteillon et une pour condamner le clapet) Veux tu dire que je devrais placer une vanne de service sur le tuyau de refoulement de la soupape de décharge et l'aspiration du compresseur niveau carter??
Désolé mais j'apprend. merci de ta patience.
Message édité par : tjays / 27-08-2012 08:43