[Résolu] - problème deltaP d'huile sur compresseur Blitzer
tjays
73  
  

  Posté : 24-08-2012 09:47

@Lukycold

La vanne de bouteille est taré selon la gravure à 3.5 bar. (je vais encore vérifier au repos si les pressions de bouteille et pression carter sont les mêmes)

Pour le filtre, j'ai regardé le circuit sur papier, j'ai juste une vanne tiroir,un voyant et le réintègrateur Emerson OM3 avec electrovanne maintenant je viens de constater sur un réintègrateur en stock, qu'il y avait une crepine à l'entrée. Donc peut être que la crépine est bouchée?


@Frigopathe

l'inter echange est positif, pas de panne donc en effet il semblerait que la sécu deltaP serait fatiguée.Cependant,cela n'explique pas la mauvaise réintègration d'huile.

1. En effet mon condenseur est en haut mais (selon le schéma) à un clapet anti-retour entre le séparateur et l'alim du condenseur donc logiquement, pas de retour possible à cet endroit. Sinon comment vérifier si celle-çi est fuyarde?

2. je n’ai pas changé le câblage du réintégrateur depuis qu’on a reçu ces groupes. J’ai cependant vérifié et il n’y a pas d’erreur de fabrication. Et il est bien en service.
Je viens en effet de voir cette crépine sur un réintégrateur en stock. Je vais démonter celui du groupe défectueux afin de vérifier son état. Pour le clapet à 3.4 bar, je vais refaire une prise de mesure à l’arrêt et en fonctionnement mais logiquement à la dernière prise, j’étais à +/-3 bar de pression de bouteille d’huile


Lors de la vidange par l’orifice prévu à cet effet côté du compresseur, il y a un long filtre crépine d’une dizaine de centimètre rien d’autre mis à part la crépine du réintégrateur que je viens de découvrir grâce à vos intervention sur ce sujet.

Je vous tiens au courant dès que possible.