Index du Forum » » Froid embarqué Panne, dépannage, maintenance

Auteur

[Résolu] - problème deltaP d'huile sur compresseur Blitzer
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

  Posté : 23-08-2012 21:16

si apres inter echange des controleurs d'huile, le cp ne se met plus en secu, ben t'as trouvé.
par contre deux petites choses.

1 - a l'arret même si les pressions s'egalisent, si ton condenseur est en haut, il se peut que les gaz de refoulement en se refroidissant, se liquifie et reintegre le separateur d'huile.

2 - ton reintegrateur d'huile, om3, est aussi une secu d'huile niveau bas.Est 'il bien cablé et en service?
Le flexible qui lui arrive est raccordé sur un raccord union 1/4, et côté OM3 il y a un petit filtre que tu peux arracher.
il est impératif que ton clapet taré soit à 3.4bars.

quand tu as fait la vidange, qui avait'il dans le carter.
1 - juste un filtre (crepine)
2 - un filtre et un "doigt de gant metallique", un tube metallique fendu par le dessous, dans lequel vient la crepine.
si c'est le cas, il faut mettre la fente vers le bas.





Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5267&forum=106