Salut Tjays,

Tu donc bien sur une enceinte climatique,
Ta vanne sur ton bouteillon est taré à combien tu doit le voir gravé sur cette vanne?
Si ta pression de tarage est la même que sur le cater BP il estnormal que l'huile ne passe pas.
A tu un filtre sur ton alimentation d'huile au départ de ton bouteillon?

Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5267&forum=106