doc carrier genesis R70
paro
65  
  

  Posté : 14-06-2012 13:30

bonjour,

dis moi ce qui te pose probleme exactement

en ce qui concerne la charge en fluide elle est indiqué sur la plaque signalétique sur le coté du chassis coté moteur diesel quand tu ouvre la porte en bas (de memoire eslle doit etre de 6.3kg mais a verifier sur la plaque )

ensuite pour la mise sous azote aucune restrictions tu met la bp sur la vanne de service du compresseur et la hp sur la BRL les vannes liquides etant des vannes normalement ouvertes la totalité de l'installations est sous azote

si tu as d'autres questions n'hesite pas

un technicien qui cherche ca se trouve mais un technicien qui trouve ca se cherche

et souvenez vous un un groupe frigorifique ne fais pas de froid !!

cette commande cabine est assez basique elle equipe encore les nouveaux modeles quelles sont tes interoogations a ce sujet ?

Message édité par : paro / 14-06-2012 13:31



Message édité par : paro / 14-06-2012 13:38