Bonjour,

Désolé mars mais tu as mis un mauvais schéma électrique, tu as mis le schéma du groupe avec les ancienne télécomande M13

Alors que mars as mis le modele de telecomande DSR

Les groupe avec telecomande DSR sont des groupe avec des micro processeurs,

Je te joint le bon schéma

Mars:

as tu sur la télécomande le petit sigle thermostat avec une fleche vers le bas il faut deux minutes apres allumage de la telecomande,

si oui je verifierait le cable d alimentation du compresseur, il casse souvent,et aussi les micro fusible dans le microprocesseur, pour cela tu doit demonter le microprocesseur et l ouvrir ou il yas une petite plaque avec 6 vis.

Vérifier le bon état du cablage a l aide du schéma et vérifier que tu as bien 12v sur les fils qui commence par le chiffre 2

Si rien ne se passe aupres 4 minutes alors ce se pourrait bien que le microprocesseur soit defectueux, car d'habitude les groupes avec microprocesseur indiquent une alarmes en bp ou hp, ainsi que les defaut ventilateurs, defaut embrayage compresseur, défaut électronique et alimentation.

Je repasse ce soir vers 22h si tu as d autres questions,aussi non, si tu as un forfait internationales tu peut me sonner en belgique, je te filerait mon numero en mp lol!!!!!!!!


a++++

Rien ne vaut le travail manuel!!!!