  Posté : 18-09-2011 20:46

@Xavierc,mon groupe n'est pas sur le site car conception militaire.il s'agit d'un moteur cummins diesel de 6cylindres,5,9litres de cylindréeet de 200HP au quel est accouplé plusieurs pompe hydraulique en direct afin de faire tourner les ventilos du condenseur,du refroidisseur d'huile hydrau et le radiateur du moteur. Ainsi que renvoyer un débit à une autre pompe pour la rotation du compresseur frigo.
Le système frigo à une capacité de refroidissement de 150000BTU/Hr à 40c° selon la doc. Et il sort un air sec à 44grains/pound d'humidité et à en reservoir 181,4 Kg de réfrigérant R-134A.


Le groupe est bien refroidit par l'air ambiant mais le faire fonctionné au soleil sur le tarmac d'aéroport change beaucoup la donne je crois.

Dans la doc, il explique que la température de sortie d'air dépend de la température ambiante ainsi que du volume d'air à refroidir...la phrase que personne n'aurait deviné. :paf

Demain je vais voir un frigoriste de l'armée Grec car ils ont les mêmes et en comparant, je constate que le chassis est plus aérés que le nôtre. Je vais tenté d'avoir des infos afin de comparer et confirmer ou pas que le problème vient du fait qu'il fait trop chaud et que notre groupe est limité

Si besoin de plus d'infos ou commentaire, je vous écoute

Il est en effet certainnement sous dimmensionné au vue de l'écart de température qu'il doit fournir.