  Posté : 18-09-2011 16:56

bonjour,

32 c'est pas si haut que cela!! pas d'incondensable ni trop de FF dans ton circuit?
dommage que tu n'as pas de thermomètre

essaye quand même de voir si tu as oui ou non une surchauffe; vérifie le détendeur et son train thermostatique ainsi que le bon montage du bulbe.
une HP même pas vraiment trop élevée avec un BP trop haute me fait penser également à la panne du compresseur trop petit

difficille d'analyser d'aussi loin; t'as pas un avion de libre que je vienne voir cela?


bonne chance