[Résolu] - Arrêt de compresseur
tjays
73  
  

  Posté : 24-06-2011 18:07

1)Valeur indiqué sur l'afficheur centrale.Lorsqu'il y a une panne, le Pco3 garde certain paramètre en mémoire au moment de la panne. Ce sont ces valeurs.
2)Valeur électronique via le Pco3 qui centralise le variateur Danfoss AKD 500,le Pdriver et le variateur du surpresseur.
3) Il me semblait aussi qu'une surchauffe négative était impossible mais l'électronique l'a enregistrée.

Situation de travail aujourd'hui. J'ai isolé le compresseur ainsi que la bouteille d'huile afin d'y tirer le vide. Durée de tirage,4h. J'ai réouvert les tirroirs afin de faire une réintègration de gaz et relancé la machine. Résultat, un test de 2h30 sans arrêt de compresseur(limite de temps de travail). Je reste donc dans l'idée que j'ai une mauvaise réintègration d'huile et qu'au bout d'un moment, il y a moins d'huile dans le carter d'où le DeltaP qui déclenche. Lors du début du test, j'avais de l'huile jusqu'en au de la visière du réintègrateur. A la fin,j'étais plus qu'a moitié. J'ai mesurer la pression d'huile via un shrader situé sur le côté et j'étais à 5 bars.
Voilà les dernières infos. Lundi,je recommence