Index du Forum » » Froid embarqué Panne, dépannage, maintenance

Auteur

[Résolu] - boucher statique camion frigo
BA43
924  
    
 Membre averti

  Posté : 16-11-2011 09:03

salut marcel
mille excuses j'arrive aprés la guerre car je n'avais pas pris connaissance de ton post au moi de mai au sujet du réglage de ton presostat BP sur des plaques eutactiles la coupure c'est la RPT 15K au dessous du point de congélation du mélange (en général-13 pr du positif) donc ton réglage =RPT-28 trés important car je pense que si ta plaque avait gonflé c'est à cause d'un réglage trop bas d'origine certains fabriquants plombent les réglages des pressostats j'ai mème vu sur un camion une KVP plombée toute violation du plombage entrainant la supression de la garantie

à coeur vaillant rien d'impossible