Index du Forum » » Froid embarqué Panne, dépannage, maintenance

Auteur

[Résolu] - boucher statique camion frigo
mars
4555  
     
 Membre averti

  Posté : 15-11-2011 22:42

Il y avait 3 problème sur ce camion à la gomme.
En effet l'echangeur statique ( eutectique) etait anormalement gonflé car en ayant des photos de la monte d'origine l'echangeur est bien plus plat, ça c'est la premiere chose.

Deuxiemement le groupe de condensation qui paraissait récent l'était bien mais mal dimenssionné. L'ancien proprio du camion l'avais fait changer par un frigoriste peu scrupuleux.


Troisièmement le détendeur ne marchait plus.

après tous ce travail un resultat parfait.


Ce que j'en retiens tous ce qui parait neuf n'est pas forcement adapté ,recalculer ses puissances frigos et la prochaine fois chacun son domaine.

Le froid embarqué est un metier à part entière qui à ses subtilités, bref chacun son truc.

J'y ai passer beaucoup de temps le résultat y est mais quelque fois il vaut mieux dire qu'on ne con nait pas , enfin c'est mon avis.