Index du Forum » » Froid embarqué Panne, dépannage, maintenance

Auteur

[Résolu] - boucher statique camion frigo
davejodo
235  
   
 Membre averti

  Posté : 16-05-2011 23:24

salut,

t es sur que ce n'est pas de l huile qui serait rester coincer dans le circuit frigo???? as tu une pression sur ce schraeder

ca me semble bizarre????

n est ce pas un circuit frigo qui se situe en dessous de la plaque ou granit où l'on pose la viande ( ancien modèle de comptoir boucher). la marchandise est refroidie par le contact de la plaque froide.

ces comptoirs on une faible bp car le circuit frigo est quasi en contact avec le granit et la marchandise. donc bien calibrer ses manos avant de les poser.

malheureusement, il faudrait arriver au compresseur pour pouvoir monter tes manos, pour avoir une valeur hp bp, vérifie si tu as du liquide à l'entré du détendeur aussi non tu as un bouchon dans le circuit. si tu as du liquide à l'entré vérifie ton orifice.

après vérifie à la bp de ton compresseur.

dans l'attente de complément d'information


a++++


Rien ne vaut le travail manuel!!!!



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3424&forum=106