Index du Forum » » Froid embarqué Panne, dépannage, maintenance

Auteur

[Résolu] - Probleme de compresseur basic 700(carrier transicold)
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 12-03-2011 19:47

bonsoir à tous,

pour julien, vu que vous avez remplacé votre régul de démarrage, l'avez vous correctement réglé? (voir le conseil de bslg)
maintenant, je ne pense pas que la vanne de démarrage déréglée fasse sauter les fusibles en tout cas je n'ai jamais subi cela mais il est vrai que ce n'est pas impossible
et un réglage est moins cher qu'un compresseur

et vous avez remplacé le déshy + le FF + la vanne !! à cause de cette difficultés de démarrage ou pour autre chose??

bslg, maintenant, heureux de voir votre volonté à venir aider les autres
mais étant inscrit depuis le 01/05/2010 vous devriez déjà avoir remarqué que votre premier post sur le site DOIT être votre présentation par là: http://mdf.afpa.free.fr/viewforum.php?forum=12

merci

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3183&forum=106