bonjour,

Avant de tester les relais, déjà vérifier si le moteur est alimenté quand le groupe est en demande ! soyons méthodiques !!

Si ce n'est pas le cas, alors vérifier le transfo, entrée et sortie, pont de diodes et enfin les relais. Tu peux aussi actionner ton contacteur moteur mécaniquement, tu verras bien ce qui se passe !

Pas facile de t'aider si tu ne maitrises pas vraiment un multimètre.


a+

(Les lois des hommes ne peuvent changer ni muer les lois de nature).