Index du Forum » » Froid embarqué Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Optimisation Container Reefer

  


  Posté : 12-01-2011 15:28

Citation : davejodo 

... suivant le point de consigne et la t° dans le container. si le container est a t° tous est eteint sauf la ventilation de l'évapo....


donc sans référence c est difficile a dire si l'économie d'énergie est faisable ou pas!!!!!!!!!!!!!!!



 


Salut davejodo,

Lorsque vous dites que tout est éteint, c'est ce que j'aimerais en effet. Or le ventilateur du condenseur continue de se déclencher périodiquement.

Pour la référence, c'est un Carrier 69NT40-511-08.

Mon frigoriste, à qui j'ai posé la question avant de vous consulter, a su me trouver le manuel de référence de la chose. J'y ai trouvé un mode économie d'énergie, qui permet de moduler la vitesse du ventilateur de l'évaporateur, en température >-5°C.

Pour le ventilateur du condenseur, je cherche encore. Il est déclenché par un paramètre de pression de quelque chose, et aussi peut-être par une temporisation. Je dois encore gratter le manuel ... en anglais, bien entendu !

Merci à tous de vos informations !!



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2689&forum=106