salut

j attire juste votre attention sur le fait que les containers ne fonctionne pas comme une chambre froide, enfin pas tous a fait. ces containers possede un compresseur 6 pistons et régule sur 2,4 ou 6 pistons grace a des décompresseur sur les tête de culasse.

suivant le point de consigne et la t° dans le container. si le container est a t° tous est eteint sauf la ventilation de l'évapo.
si il y a une petite demande en froid il enclenche le compresseur avec deux pistons et plus la demande est importante plus il enclenche des pistons.

ces container sont prévu pour du congeler ou du frais donc le dégivrage est par résistance électrique.

certains parametres peut etre modifier dans la gestion électronique mais suivant le modele du container, la gestion est différente.

donc sans référence c est difficile a dire si l'économie d'énergie est faisable ou pas!!!!!!!!!!!!!!!