Bonjour,

des pressions sans même connaître le type de FF exact ce n'est pas top!
c'est encore du R404A je suppose?

1,7B = -18 en BP avec un delta total de 11K mais tu ne donnes pas la SC...

17,5 = +41°C en HP mais tu ne donnes même pas la T° ambiante ni le SR
le voyant bulle ou il est plein?

ton problème c'est quoi? le fait qu'il s'arrête à -7 ou le fait qu'il n'est pas plus bas après 3 hrs?


vue l'écart HP/BP je ne pense pas de suite au compresseur!

à+