Index du Forum » » Froid embarqué Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Xarios 350
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 20-04-2017 21:32

sécu thermique: je suppose que tu as vérifié son réglage?? si non il peut sauter pour rien et faire le code A03

test de condensateur: alimenter en 230 (pas trop longtemps HIN) en mesurant le courant qui passe dedans et faire un petit calcul; détails tout simple là avec une démo : http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=11023

et les contacts des relais et sécu : bah facile... déjà à l'ohmmètre hors tension et surtout au voltmètre en service!!!

oui le transfo alimente, entre autre, l'embrayage en 12 V, mais ce n'est pas cela qui doit ralentir le moteur..



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11334&forum=106