Bonsoir ,
c'est surement trop tard , mais la panne la plus courante sur secteur est le pont de diodes , qui est situé sous le condenseur ; le moyen le plus facile pour le savoir , est de tester la tension en volts continus sur le gros condensateur près du tableau electrique , il y a 2 fils , un ch c'est la masse et un 2R la sortie positive du pont de diodes ,
voila , si ça peut rendre service
bon courage