Aircofrigo 6613 Administrateur
| Posté : 17-02-2017 23:51
Bonsoir,
la limite maxi de SC d'un compresseur .....
bon on va arrêter .... un compresseur et son huile sont prévus pour un refroidissement du en partie par la T° de retour du FF venant de l'évap:
((donc nous avons, parfois, en froid traditionnel des compresseur prévu pour du négatif ou du positif etc.. ; ))
ET PAS DE LA SC! mais, l'absence de SC donne le risque de coup
tu t'interroges sur "la limite maxi de SC" et tu trouves difficile de la régler ... à cause des condenseurs .. et tu veux sacrifier le compresseur (c'est vrai que c'est pas cher )
Non, vraiment bizarre tes raisonnements ....
|