bonjour,

un des moyens de savoir la V chute suite à une surcharge, c'est de mettre une alim externe de 12V (batterie?) et un ampèremètre pour constater s'il y a réellement une surcharge.

maintenant, le pont peut être partiellement pété et donné ce 12V à vide et pas en charge..le voltmètre le ne voit pas
que dit la V en entrée du pont?? elle chute également? si pas, alors qu'en sortie oui, il faut pas chercher plus loin
mesure en VAC bien sûr

à+

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.