bonjour,

pour les ventilos, ils sont fait pour tourner en permanence, donc pas de soucis.

par contre ils sont probablement encore avec balais!! prévoir une réserve

si un dégivrage est prévu, il vaudra effectivement mieux prévoir une alim via relais pour les couper durant le dégivrage et en principe une tempo pour empêcher le réenclechement immédiat en fin de dégi.

c'est vrai que le mieux est de trouver le mode d'emploi et / ou schéma du système pour faire cela dans les règles de l'art. donc contacter carrier car à mon avis on ne devrait rien modifier au niveau branchement mais juste changer les paramètres de commandes

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

un lien pour avoir la doc, il faut envoyer un mail et en principe ils vont l'envoyer par mail
http://www.carriertransicoldeurope.com/
bon courage

Message édité par : Aircofrigo / 24-12-2009 09:58