Index du Forum » » Froid embarqué Techniques et technologies

Auteur

PAC Ciatesa dont le compresseur casse après rétrofit
biloute
1201  
     
 Membre averti

  Posté : 23-03-2012 10:58

bonjour,

je confirme, ils ont bien mit du R422D dans un compresseur scroll pour lequel le fabricant (danfoss) préconise du R417A (voir la doc dont le lien est dans mon premier poste). et ce malgré la puissance bien supérieure à 12kW.
j'ai testé deux des machines, un compresseur semble bloqué mécaniquement (c'est le klixon qui intervient après quelque temps sans que le compresseur ne fasse quoique ce soit d'autre que chauffer quelque peu) et sur l'autre, on faisait sauter tout le batiment
pas de perte à la terre sur aucun des deux(contrôle adéquat) mais pas de pince ampère avec ce jour pour contrôler le courant.
j'ai récupéré/pesé le FF:
sur l'un: 10,300kG et sur l'autre 10,2 alors que je m'attendais à récupérer +/- 9 kG vu les conseils de dehon.
déshy: en fait, il y en a deux brasés en parrallèle; et visiblement pas changés.
merci pour ces débuts d'avis
à+




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4551&forum=102