Index du Forum » » Froid spécifique Partages d'expériences

Auteur

devinette
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

  Posté : 15-08-2014 08:21

salut,

juste une précision dans ce cas présent le liquéfacteur est de type multitubulaire donc avec un volume non négligeable.

Sur une autre cascade du type CO2/eau glacée avec un échangeur à plaque et un réservoir de 250 litres, placés tous les 2 au dessus de la centrale.
Un lundi le client m'appelle car la centrale est en panne depuis la nuit du vendredi à samedi, CF à -10....sans commentaire.
Aprés quelques verif je relance le groupe à eau glacée car l'eau est à 17°C et la consigne à -8. J'isole le liquéfacteur de la boucle d'eau même si c'est la température du réservoir isolé qui détermine la pression HP de la centrale.
La centrale est arrétée et ne pour redémarrer que si l'eau atteint une certaine température.
A l'approche de cette valeur je réouvre le circuit d'eau du liquéfacteur et par mesure de sécurité j'attends encore un peu.
Quelques minutes plus tard je trouve le tube de refoulement entre le séparateur et le liquéfacteur tout givré.
L'eau froide en contre courant du refoulement à fait migrer le CO2 dans le liquéfacteur jusqu'à débordement de celui ci.
Je relance vite avant que le séparateur ne soit plein à ras bord et isole le retour d'huile.

Tout ceci pour faire le paralléle avec la cascade R23/R404a, tout dépend du type d'échangeur. Si j'avais eu un échangeur à plaque, entre le temps du probleme et celui de l'intervention, je pense que les compresseurs auraient eu mal aux clapets et aux pistons.

a+




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8666&forum=101