Index du Forum » » Froid spécifique Trucs et astuces

Auteur

Vous avez dit extrêmes ?
Motiok
1077  
     
 Membre averti

  Posté : 06-04-2013 17:46

Ton téléchargement marche pas

http://www.th-witt.de/witt/useranhaenge/liste/fr/04_hr-hs/01_hr-eco-description_de_fr.pdf



Tout condensat de fluide frigorigène se formant dans le
condenseur va s’écouler dans le détendeur à flotteur et
passera à une enthalpie constante sur le côté basse
pression.
Résultant de l’expansion à la sortie du flotteur, on trouve un
mélange de gaz et de fluide frigorigène à l’arrière du flotteur
s’écoulant vers le collecteur.
Le gaz provenant du collecteur peut de nouveau être
acheminé vers le compresseur, ou le liquide peut être
acheminé vers les évaporateurs.
La température du condensat peut s’adapter de façon
optimale aux conditions externes, ce qui permet un
fonctionnement très économique.
Un sous-refroidissement du liquide est normalement exclu





Commencer a réfléchir, c'est désobéir.