Index du Forum » » Froid spécifique Trucs et astuces

Auteur

Help TWIN HITACHI

  


  Posté : 03-07-2009 23:21

Bonsoir à tous
J'ai déjà eu affaire à ce genre de panne. Défaut BP le matin, HP l'après midi et des fois défaut de pression d'huile. Je vérifie tout et je remets en marche, impecable. Mais dès que je m'éclipse un peu ça reprends. Le coupable : le dérendeur thermostatique. Il était colmaté par des saletés que je ne peux pas nommer. Bien sur j'en ai profité pour changer le filtre déshydrateur. Maintenant ça marche d'enfer.



Cet article provient de Le site des frigoristes