Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance
Auteur
Teste d?®tendeur
marcel11 2325
Modérateur
Posté : 16-08-2012 21:06
C'est un detendeur Alco avec un point MOP a + 16°
Il est posé sur un GEG est je me retrouve avec une BP a -18°,une surchauffe a + 20 ° est quelque soit la position de la vis la surchauffe reste a 20°
La charge en FF est bonne j'ai rechargé en R 407 C neuf