Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

[R?®solu] - retour d'huile
shunt33
161  
   

  Posté : 26-03-2011 10:12

Citation : faycal59 
Et le fait d'augmenter ta Po sur ta centrale va encore plus gêner le retour d'huile ! :paf


 


Bjr à tous,
Il est vrai que le fait de travailler plus haut en Po améliore le retour d'huile, je le constate surtout sur les centrales négatives ou le régime est de -38°c avec une gestion par automate donc une Po trés constante et là il arrive parfois que le retour d'huile par l'aspiration se fasse avec plus de difficultés.
Sinon merci pour le diag, je savais qu'un retour en liquide chassait l'huile des compresseurs avec coupure au Pdh mais je ne connaissais pas du tout ces sécurités OLCK1 avec contrôle des masses volumiques comme quoi on en apprend tous les jours



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3216&forum=149