ancien membre 626
| Posté : 26-03-2011 01:06
Citation : glagla85
effectivement concentration de fluide dans l'huile dû a une surchauffe total un peu deconnante.
je suis allez voir par moi même ce matin car les sne pouvaient répondre à certaines questions que je me posais.
Le constat est le suivant,bouteillon avec un bon retour d'huile, ACR avec niveau correct,surchauffe total assez basse,réglage évaporation centrale assez basse (-12°c)
et oui j'ignorai que sur le type de vitrine installé une temperature d'evaporation de -4°c était suffisante.
J'ai pas bien compris... La surchauffe totale était basse ,et donc tes compresseurs se mangeaient des coups de liquide , au lieu de récupérer de l'huile, ils récupéraient un mélange ?
Et le fait d'augmenter ta Po sur ta centrale va encore plus gêner le retour d'huile ! :paf
|