63  
  

  Posté : 13-06-2010 19:17

Bonsoir, à tous,
Pour en revenir au compresseur grillé: je me pencherai plus tôt pour un compresseur grillé pour cause d'échauffement:
12 bars(33°c) pour un température ext de 25°C , il fallait au moins 14,5 Bars (40°C)
Côté BP, pour 20°C en ambiance, il fallait au moins 4,5 bars.
Comme ce compresseur est refroidi par les gaz aspirés; dans ce cas précis on devait avoir un sous refroidissement quasi nul et une surchauffe élevée ce qui a du provoquer un echauffement du compresseur .
Est-ce que mon raisonnement est bon, d'àprès vous?
Ce que je ne comprends pas, pourquoi le thermique du compresseur n'a pas agi avant ???
Merci