biloute
1201  
     
 Membre averti

  Posté : 13-06-2010 16:58

bonjour,

donc tu confirmes bien toi même que tu as brûlé le compresseur et ce certainement suite à une mauvaise charge dans le circuit
alors, BP 3bar (-6°C) pour une ambiance à+/-20° c'est vraiment pas correct et à mon avis beaucoup trop bas; évap ventilé?? si oui, alors c'est encore pire
HP 12 Bar (+33°) pour une ambiance de 25 c'est vraiment bas aussi
c'est avec ces valeurs là que tu oses dire que ta charge était bonne :paf :paf

alors il est grand temps de revoir ta théorie, je suis pas un champion mais alors là ....
si tu es malin , c'est la dernière fois que tu as chargé à l'aveugle et surtout sans aucune mesure de SR et ou SC
oui, TU as grillé l'installation