Bonjour tout le monde, ravi d'être parmi vous !

D'après vos expériences, quelle est la meilleure place où mettre l'électrovanne sur une ligne liquide d'une chambre froide POSITIVE de 200 m3, d'habitude je le mets près de l'entrée du détendeur (au niveau de l'évap), mais je pense que le mettre dehors près de la bouteille liquide au niveau du groupe me permet une fluidité et une facilité de dépannage et détection de fuite, y a t'il des anomalies qui peuvent survenir si je le mets pres du groupe ?
agfroid agfroidicon_post
salut

en formation j'ai appris qu'il fallait placer la vem à maximum 1,5m du détendeur, je pense que c'est pour éviter les coups de bélier à l'ouverture de la vem... si mes souvenirs sont bons!! ;-)

A+
AGFroid
biloute bilouteicon_post
bonjour,

mettre au plus prêt du détendeur.
cela, entre autre, diminue la durée de l'arrêt par pump-down
ça évite aussi le redémarrage intempestif (court-cycle) car le volume est moins grand.
cela optimalise le redémarrage quand il y a la demande de froid.

ce n'est que mon avis ;-)
tu peux toujours la mettre en dehors de la chambre, juste avant l'entrée :#
maintenant, faut voir la longueur de ta ligne liquide entre la bouteille et la chambre 8-)
à+
mars marsicon_post
au dessus du panneau si c'est accessible

Motiok Motiokicon_post
Et si il mets son détendeur dans sa SDM ? :-D

... je dis ça mais est-ce-que ça serait pas possible ? Certes on a pas de bouteilles séparatrice ici mais est-qu'avec un détendeur électronique par exemple avec juste les sondes/capteurs au niveau de l'évap ça serait pas faisable ? Moins de tuyauteries HP, de liquide HP donc moins de fluide ?? (je sais, je suis fou :paf )
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE
gwened26 gwened26icon_post
Salut
il y a peut être une autre solution c'est de place une deuxième VEM en parallèle de la la principale en 1/4 ça suffit.
Electriquement mettre la VEM 2 des la demande de froid et asservire la VEM 1 au demarrage de ton compresseur le temps entre la demande de froid et le demarrage de ton installation evitera les coups de belier je l'ai deja fait sur une installe pas eu le choix et pour l'insta,t pas de PB
A+
BA43 BA43icon_post
salut à tous
certains groupe carrénnés ou silencieux integre la vem monté d'origine ma question: j'usqu'à quelle distance peut on les utiliser sans modif
à coeur vaillant rien d'impossible