Bonjour à tous,

Je dois récupérer une PAC air eau composée d'un groupe extérieur Mitsubishi et d'un groupe intérieur Yack. L'ensemble à 2 ans et fonctionne parfaitement.
Le chauffagiste à débranché les liaisons hydrauliques pour installer une chaudière GAZ. Drôle de choix mais bon ....
Il n'a pas touché aux liaisons frigo.
Le groupe exterieur possede une fonction pour activer le PUMP DOWN.
Mais puis-je le lancer sachant que rien ne circule du coté hydraulique de l'échangeur du groupe Yack ?
Je pense que l’échangeur va givrer rapidement.
Il y a normalement 4kg de fluide dans le circuit, et la procédure demande de lancer le PUMP DOWN pendant 3-4 minutes.
marcel11 marcel11icon_post
salut
non car tu pourras pas démarré ma Pac sans débit d 'eau faut sortir la station d erecup et les bouteille et récupéré le fluide
oric oricicon_post
Citation : marcel11 

salut
non car tu pourras pas démarré ma Pac sans débit d 'eau faut sortir la station d erecup et les bouteille et récupéré le fluide 


Merci Marcel pour la confirmation.
oric oricicon_post
Je viens de trouver ca dans la notice.

"Turning ON the pump-down switch SW1 (SW9) for 2 seconds during the operation stop or anomalous stop (excluding the
thermostat OFF), the pump-down operation is performed. (This is invalid when the indoor unit is operating. This is effective
even when the indoor unit is stopped by the anomalous stop or the power source is turned OFF.)"

Je ne suis pas certain de la traducton de "This is effective even when the indoor unit is stopped by the anomalous stop or the power source is turned OFF."
On pourrait lancer un pump down avec la partie indoor éteinte ?
Nop Nopicon_post
oui

nop
SAV climatisation , pompe a chaleur et DRV/VRV/VRF sur montpellier et nimes www.drpac.fr
marcel11 marcel11icon_post
quand tu aura éclaté l'échangeur a plaque car il ya pas de débit et que l'eau aura gelé du va pleuré c 'est plus sains de sortir la station et les bouteille
Nop Nopicon_post
ca va dépendre des machines , mais la sur un module hydraulique vidangé avec un pump down accessible du groupe ext , perso je me prend pas la tete !

nop
SAV climatisation , pompe a chaleur et DRV/VRV/VRF sur montpellier et nimes www.drpac.fr