Index du forum »»  Clim Techniques et technologies »» Problème d'alarme A091 d'un contrôleur carel w3000

Problème d'alarme A091 d'un contrôleur carel w3000#12842

2Contributeur(s)
FROIDMAINT_171219Billbaroud
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
FROIDMAINT_171219 FROIDMAINT_171219icon_post
Je suis ingénieur automatique, je ne suis pas vraiment familier avec les contrôleurs de climatisation, j'ai un problème avec le contrôleur carel w3000 l'interface affiche l'alarme A091 en lisant le catalogue l'alarme signifie déconnexion extension 1 mais je ne sais pas ce que c'est vraiment signifie pratiquement
quelqu'un peut-il me donner une idée ou une solution à ce problème
Billbaroud Billbaroudicon_post
Ce n'est pas un contrôleur mais un PLC. Les extensions sont des modules non autonomes qui sont raccordés à l'automate CPU, afin d'ajouter des fonctions : entrées analogique, entrée numérique, compteur haute vitesse, pilote d'un moteur, encoder etc... Souvent via un bus CAN. Le carel dit que le module esclave ne répond plus.
https://www.manualslib.com/manual/950710/Climaveneta-W3000.html?page=9#manual