Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» Probleme BP

Probleme BP#13142

4Contributeur(s)
rmqpierreAdrienfrigotahiti
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
rmq rmqicon_post
Bonjour
On a termine une install negative en R404a avec:
Surchauffe 6k
Sousrefroidissement 5k
Temperature chambre -18°C

Tout est bon.

On a ferme notre chantier mais apres une semaine on a voulu testé notre install question de voir si tout est bon..
Avant de demarrer l'install la temperature dans la chambre etait 30°C.
Des le demarrage la BP coupe et reprend et ne veut pas demarrer normalement..

Symptome de manque de gaz certainement une duite mais ma question est quand le detendeur peut etre la cause ?
pierre pierreicon_post
Bonjour a tous

Tu as un sous refroidissement de combien ?
(le manque de fluide se vérifie au S/R)
S'il est bon :
tu as une surchauffe de combien ?
(pour savoir défaut détendeur)
a+
Adrien Adrienicon_post
Oui le détendeur, ta bobine de VEM qui coupe, ton fluide effectivement...

Tu as trouvé depuis ?
rmq rmqicon_post
Citation : Adrien 

Oui le détendeur, ta bobine de VEM qui coupe, ton fluide effectivement...

Tu as trouvé depuis ?
 



C'etait le détendeur que j'ai ouvert 04 tours pourque l'install reprend normalement ... c'est bizzar pourtant on a réglé notre Surchauffe qui etait 06°K ... pourquoi je dois ouvrir mon détendeur TE5 de 04 tours apres une semaine de repos.....


frigotahiti frigotahitiicon_post
c'est pas un MOP?
cdt