Question pour un champion: montage d'un déshy sur une PAC> possible??#11176

5Contributeur(s)
ContixaviercagfroidmarsAircofrigo
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Conti Contiicon_post
Bonjour les frigoristes,

Ma question est pour un vrais champion ok!

Où peut-on placer un filtre déshydrateur dans un circuit qui comporte une vanne 4 voies une bouteille receveur de liquide et un détenteur double flow.
Entre quoi et quoi peut-on placer un déshy dans ce type de circuit ?

Je m'attend à tout et à n'importe quoi, sauf si un champion y répond fortich


Message édité par : Aircofrigo / 12-01-2017 19:23

xavierc xaviercicon_post
Bonjour,
Je laisse la place a notre grand champion de la réponse :
+1


jesors
agfroid agfroidicon_post
salut

on peut pas.... faut changer de machine... CQFD

jesors
mars marsicon_post
Faut utiliser un fil rouge :b jesors

Sérieux tu crains , les gars dans ton autre post t'aident et tu penses connaitre et tu te poses la question d'où mettre le détendeur ?

Perso je le mettrai sur le contacteur de puissance +1

Il faut avoir de l'humilité et savoir écouter, perso pas plus tard qu'hier un jeune m'a remit en place proprement , il avait raison j'ai fermé ma grande bouche, il sort de l'école, j'ai pas assez de doigts pour compter mes années d'expérience.


TON DESHY SE MET SUR TA LIGNE LIQUIDE EN SORTIE DE BOUTEILLE LIQUIDE !

les autres filtres sur une aspi , une ligne d'huile ou même liquide sur certaines installations , sont des tamis plus ou moins filtrants pour les matières ( calamine, copeaux , limaille ), qui n'ont rien de déshydratant.

Vas voir un roof top et tu verras que tu as un deshy byflow , un seul .

Je suis gentil je te précise que c'est un biflow ça t'éviteras de revenir pour une panne .

Il y a les dépanneurs et les panneurs , dès fois je panne puis je dépanne .






mars marsicon_post
Citation : agfroid 

salut

on peut pas.... faut changer de machine... CQFD

jesors  


Je crois que tu te trompes c'est le bâtiment qui est mal orienté , faut le tourner un peu pour que ça coule mieux .

Pas besoin de GPS merci jesors


Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonsoir,

comme mars l'a si bien dit: et oui il existe des déshy biflow :=!

et pas besoin d'être une champion pour savoir cela :-D

pour completer les propos de mars, il existe aussi des filtres à monter sur le retour compresseur; les burn-out que l'on peut employer provisoirement après le remplacement d'un compresseur qui a brûlé électriquement ou en cas de presence d'acide! Ces filtres sont déshy + anti acide.
à+